Sigorta Değişimi ve Kaçak Akım Koruma Rölesi -
Najaz - 08-31-2019
Merhaba arkadaşlar,
<br style="color:#141414;" /><br style="color:#141414;" />
Birkaç gündür yeni taşındığım ev için kaçak akım koruma rölesi araştırıyorum. Aslında halihazırda sigorta kutusunda bir tane mevcut, ama müteahhit biraz ucuza kaçmış sanırım ve Tengen markalı, Çin malı bir ürün kullanılmış. Biraz daha güvenilir bir marka olsun istiyorum; Siemens'in şu aşağıdaki ürününü buldum uygun fiyatlı:
<br style="color:#141414;" /><br style="color:#141414;" />
<b>Siemens 5Sv4314-0 40A 30Ma 230V (Faz+Nötr) Kaçak Akım Koruma Rölesi</b><br style="color:#141414;" /><br style="color:#141414;" />
Kaçak akım rölesiyle birlikte evdeki sigortaları da değiştireyim dedim. Halihazırda 2 adet C10, 6 adet de C20 sigorta mevcut sigorta kutusunda; bunlar da Dragon marka yine ucuz Çin malı ürünler. Okuduğum kaynaklardan ve görüştüğüm elektrikçilerin söylediklerinden anladığım kadarıyla C tipi sigortaların evlerde kullanılmaması gerekiyormuş; mevcutları B tipi sigortalarla değiştirmeyi düşünüyorum. C20, yani 20 Amperlik sigortaların yerine de B16, yani 16 Amperlik sigorta takacağım zira okuduğum kaynaklarda, priz hatlarında azami 16 Amperlik sigorta kullanılması gerektiği yazıyor. 20 Amper ev kullanımı için çok fazlaymış. Müteahhit hangi akla hizmet 20'lik takmış bilemiyorum.
<br style="color:#141414;" /><br style="color:#141414;" />
Sigortaları da yine Siemens marka alacağım.
<br style="color:#141414;" /><br style="color:#141414;" />
Şimdi sormak istediğim şu: Bunların montajını, elektrikçi çağırmadan kendim yapmak istiyorum. Hem sigorta uyumluluğu konusunda, hem de montaj aşamasında dikkat etmem gereken, es geçtiğim, atladığım bir unsur var mı? Bu konuda tecrübesi olan arkadaşların görüşlerini okumak isterim...
Sigorta Değişimi ve Kaçak Akım Koruma Rölesi -
TiesTorN - 08-31-2019
amperaj değeri tesisatta kullanılan kablonun kalınlığına bağlıdır. kablo kalın olduktan sonra istersen 30 amper de kullanırsın. yani dümdüz şekilde ev için 20 amper fazla gibi bir söylemin pek bir geçerliliği yok.
ha müteahhit pek sallamayıp sigorta kutusunu çin malı takmış dediğine göre tesisat kabloları da muhtemelen incedir tabi o ayrı mesele.
uyumluluk konusunda pek bir sorun olacağını sanmam neticede hepsi kendi başına çalışan elemanlar, pc gibi birbirine bağımlı değiller.
kaçak akım rölesi konusunda tek diyebileceğim şey bizde de siemens var, zırt pırt atıyor hiç bir sorun olmamasına rağmen (etrafımda da çok var böyle duyduğum) tüm gün bütün cihazları çalıştır iş yap atmaz, akşam yatıp sabah kalktığında atmış bulursun falan böyle tamamen tutarsız saçma sapan bişey.
Sigorta Değişimi ve Kaçak Akım Koruma Rölesi -
Barbarconan - 08-31-2019
Elektrik sayacın tarafında sigortadan indirip kendiniz de sırasıyla yaparak değiştirebilirsiniz. Ama hazır değiştiriyorken elektrikçi çağırarak ev içinde fırın veya yüksek watt değerli ısıtıcı çalışacak hatları kontrol ettirmek, gerekirse ayrıştırmak da iyi olur. Değiştirirken hatların iyi izole olduğuna emin olmak lazım. Kaçak akım rölesi alternatifi Schneider in modeline bakabilirsiniz. Can ve mal güvenliği için belirli hassasiyetler de oluyorlar, elektrik çarpmalarına engel olmak için 30mA yangın güvenliği için 300mA olması lazım. Bazen gelen hatlarda problemler veya rölenin kendisi sorunlu olduğu için zırt pırt attırabilir. Onun için elektrikçi değiştirirse sorun olduğunda tekrar gelir, problemi daha rahat çözer.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Sigorta Değişimi ve Kaçak Akım Koruma Rölesi -
Whooosh - 08-31-2019
Alıntı:
3 hours ago, Barbarconan said:
elektrik çarpmalarına engel olmak için 30mA yangın güvenliği için 300mA olması lazım.
Elektrikçi değilim ama bu bilgi bana biraz yanlış gibi geldi. Ne kaçak akım rölesi yangına engel olur ne de 300mA ile 30mA arasındaki 270mA tölerans farkının yangına sebep olacak bir kısadevrenin yanında esamesi okunur.
Eğer hattın nötr hattı kaçak akım rölesinden geçen nötr hattı ise kablolar kısa devre de yapsa cayır cayır kor gibi yanıp da tutuşsa kaçak akım rölesi atmaz. Kaçak akım rölesinin görevi bu değil. Kor gibi yanıp tutuşan kabloların izolasyonu eriyip başka bir şeye temas eder ve elektriğin bir kısmı bu "şey" tarafına akmaya başlar o zaman kaçak akım rölesi devreyi keser.
Kaçak akım rölesinde mA ile ifade edilen değer tölerans değeridir ve bunun standartı 30-40mA'dır. Bunun üzerinde töleranslara sahip kaçak akım rölesinin üretilmesinin tek nedeni de 40mA'in en ufak şeyden nem kapıp tehlikeli olmayan durumlarda bile devreyi kesmesinden dolayı hassasiyeti daha düşük (bu mA rakamı arttıkça rölesinin hassasiyeti düşer) biraz daha töleranslı röleler üretilmeye başladı.
Alıntı:
6 hours ago, Najaz said:
Şimdi sormak istediğim şu: Bunların montajını, elektrikçi çağırmadan kendim yapmak istiyorum. Hem sigorta uyumluluğu konusunda, hem de montaj aşamasında dikkat etmem gereken, es geçtiğim, atladığım bir unsur var mı? Bu konuda tecrübesi olan arkadaşların görüşlerini okumak isterim...
Yaparsın, zaten önceden yapılmış çalışan bir şeyi söküp, onunla aynı değerlerde aynı ölçülerde aynı bağlantılara sahip başka bir marka zımbırtı ile değiştireceksin. Yeter ki işe girişmeden önce binanın girişinden dairenin ana sigortasını indirmeyi unutma! Gerisi çocuk oyuncağı.
Sigorta Değişimi ve Kaçak Akım Koruma Rölesi -
Barbarconan - 08-31-2019
Bilgiyi Schneider Kaçak Akım Rölesi Kullanım Klavuzu ndan hatırlıyorum;
https://isgtedbir.com/wp-content/uploads/2016/08/kacakakimsneijder.pdf
30mA ile 300mA değerleri Avrupa standartlarında var. Testler yapılmış yangın risklerine karşı. Diğer akım değerlerinin insan vücuduna etkileri de var.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Sigorta Değişimi ve Kaçak Akım Koruma Rölesi -
Najaz - 08-31-2019
Şimdi şöyle bir durum oluştu
![[Resim: default_icon_biggrin.gif]](https://forum.cursedhardware.com/images/default_icon_biggrin.gif)
/emoticons/biggrin@2x.png 2x" title=":D" width="15" />
Bu sevimli Çinli arkadaşlar, kaçak akım koruma rölesinde nötr hat girişine işaret koymamışlar. Normalde "N" harfiyle girişin işaretli olması gerekiyor ama benim panodakinde bu yok. Benim tahminim, solda kahverengi kablonun girdiği hat enerji, sağda siyah kablonun girdiği hat da nötr hattı. Ki rölenin alt kısmını gösteren fotoğrafta, yine sağdaki siyah kablonun çıktığı hattın nötr hat kablolarıyla U klemens ile birleştiğini görüyoruz; soldaki hat da doğrudan sigortalara gidiyor.
Bir bakıp söyler misiniz siz de; kahverengi kablo enerji, siyah kablo nötr değil mi?
![[Resim: default_icon_smile1.gif]](https://forum.cursedhardware.com/images/default_icon_smile1.gif)
/emoticons/smile@2x.png 2x" title=":)" width="15" />
Bir de Kontrol Kalemi diye bir forumdaki konu başlığını okuyorum. Bu konu altında birçok farklı elektirikçi, ev tesisatlarında yaygın olarak kullanılan 2.5 mm. kesitli kablo için 16 Amperin üzerinde sigorta kullanılmaması gerektiğini ısrarla belirtmiş. Benim panodaki kabloların üzerinde de 2.5 mm yazısı var. Şimdi ben bu C20'lerin yerine B16 alayım öyle değil mi? B20 yani 20 amperlik sigorta takmayayım. Hatta birisi demiş ki, prizler 16 Ampere kadar dayanır, 20 Amperlik sigorta takarsan priz yanar sigorta atmaz.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/evlerde-hangi-değerde-sİgortalar-kullanılır.121490/
Sigorta Değişimi ve Kaçak Akım Koruma Rölesi -
Whooosh - 09-01-2019
Klemansde birleşen hat nötr hattı.
Kaçak akım rölesi çift girişli ana sigorta ile birleşik, ana sigortanın üstünden kahverengi kablo ile faz siyah kablo ile nötr giriyor, kaçak akım rölesinin altından kahverengi faz, siyah nötr olarak çıkıyor.
Yanacaksa 16A ile de yanar. Önemli olan 16 amperin ne kadar sağlıklı şekilde gücü çeken alete ulaştığı. Misal elektrik sobasının fişi tam temas etmiyordum fiş yanar, kablo bir noktada zayıftır oradan yanar.
Sigorta Değişimi ve Kaçak Akım Koruma Rölesi -
Najaz - 09-01-2019
<span><a contenteditable="false" data-ipshover="" data-ipshover-target="<___base_url___>/profile/136-whooosh/?do=hovercard" data-mentionid="136" href="<___base_url___>/profile/136-whooosh/">@Whooosh</a> Çok sağol. Ürünlerin siparişini geçtim. Aslında Hepsiburada'dan alacaktım ama indirim sona ermiş, yakın fiyatlarla aynı satıcıdan (Siemens Türkiye) n11 üzerinden sipariş verdim artık. Haftasonu da girişirim işe.</span>
<span>Benim evdeki tesisat işi nispeten kolay da, babamların evdeki kutuyu da elden geçireyim diyorum. Lakin bina eski olduğu için kutunun içi aşağıdaki gibi. Bunu kendim yapmaya pek gözüm yemiyor, elektirikçi çağırmayı düşünebilirim:</span>
<span>
![[Resim: IMG-20190831-195243.jpg]](https://i.postimg.cc/0yYghX55/IMG-20190831-195243.jpg)
</span>
Sigorta Değişimi ve Kaçak Akım Koruma Rölesi -
Hamso - 09-01-2019
Sigortaların altındaki braket yalıtılmamis sanırım, orasına dikkat edin.
Onun çıplak yerleri bantla satılsa iyi olabilir
Sigorta Değişimi ve Kaçak Akım Koruma Rölesi -
hakancez - 09-03-2019
Alıntı:
On 1.09.2019 at 7:46 PM, Hamso said:
Sigortaların altındaki braket yalıtılmamis sanırım, orasına dikkat edin.
Onun çıplak yerleri bantla satılsa iyi olabilir
Ayni seyi düşündüm valla